[无处不在]+堆垛机子站网络通讯的问题

2852

24

2016-12-31 10:08:31

       我厂使用的一台堆垛机,采用西门子S7-315-2DP/PN,PLC安装在巷道外面,PLC与堆垛机之间通过P+F红外通讯连接堆垛机上的两个子站、触摸屏以及三个方向行走、升降和货叉的SEW变频器等,报了一个“变频器电子元件24V保险丝监控”故障。

     对于该故障,看着报的比较明显,大家就根据这个故障现象去找变频器的24V,查找了半天也没有发现问题,也没有排除故障。加之到12月底了,生产马上就结束了,还有一些货必须从该巷道取出,生产上也催的比较急,看着是没有办法了,准备需要联系生产厂家技术人员了,但该设备为进口设备,联系不容易。

      我到现场后,经过观察,发现堆垛机上的子站都不通,通讯报红灯 ,再检查红外通讯,巷道外面的正常,堆垛机上的也是报红灯。一时也拿不准是网络通讯故障导致报该故障,还是该故障引起网络通讯故障。也随着大家一起对变频器的24v查了半天, 后还是决定检查红外通讯看一下。

     通过调整巷道外的红外通讯,发现信号能对上,然后复位故障,居然故障给复位了,故障就这样排除了。

    对这个故障,事后总结,红外通讯被清洁设备卫生的人清洁了一下表面灰尘,但由于红外通讯安装的不是十分牢固,同时红外下面有几个可以上下左右调整位置的被不小心动作,造成网络连接不上,网络连接不上,就不会有输出模块输出信号控制中间继电器,中间继电器提供24V电源给变频器,造成变频器报故障。

     因此,对此类问题,我们在维修时,思路应该更宽泛一点,想的更广一点,不要就故障点而查故障点,这样才能迅速排除故障。

    