手上这个设备有3台,先做了一台测试,用的是丰炜的一个32点的主机加一个32点的扩展。测试成功后,做后面2台的时候,市面上没现货了,就让公司买了smart200来做。
公司跟我叽歪了好几天,什么价格贵呀,以前没用过呀,没购买渠道呀,小公司,麻烦啦,一切以成本为基准。先上图片。



项目介绍:控制7个电磁阀,2台步进电机,和昆仑通态的触摸屏通讯。
没什么其他的特殊应用。
第一次用SMART200,果然遇见很多问题。
1:正输出,以前用的正公共极的三色灯没法用了。其他倒还好。
2:输入公共点正负都能用还好,以前的NPN传感器都能用的上。(手上另外一个项目,一个传感器就蛋疼了,只能正触发正输出或者负触发负输出,只能换传感器或者用中继转了)。
3:编程软件装了3次才能用,先装了V2.2的,秒退,装V2.3的也是秒退。然后重装系统才好。
4:小项目其实顺序控制的蛮多的,软件没有顺序功能图,好在还有S继电器,但是看起来太麻烦了

这样的看起来和写起来会省事很多,个人习惯。
5:通讯很方便,一根网线搞定,还不耽误人机和PLC通讯,调试起来方便,就是监控的时候会老是假死。
6:功能很强大,用起来有点麻烦。日台系的经验在这里面没多大用出,得重新开始学。
7:简单运动控制用起来有点繁琐,不如台日系的便捷指令用起来便捷。但是复杂运动控制的话,这个就很好用了,至少单位换算什么的不用自己再写程序了。
有惊无险,整台设备换完PLC,多花了点时间,总算是运行起来了,但是程序还需要完善,这个慢慢弄,自用设备,边用边找问题吧。