今天给大家分享的故事是S120驱动30003故障的解决过程。最近单位一直在做一种机型,同样的程序,同样的配置。S120带了5根轴,其中两个垂直轴,使用及调试一直没有什么问题,今天突然故障,故障代码30003,这个故障不用解释大家都知道,直流母线欠电压了,这个故障之前也遇到过,当时第一反应就去查直流母线去了。结果,出乎我的意料了,接触良好,没问题。有点束手无策的感觉,用starter直接调试,问题依旧,这时没办法了,重启一下吧,竟然没问题了,检查图纸及程序,均无异常,正在想问题到底出在哪里时,报警又来了,晕了。仔细看看手册,用手摸摸驱动外壳,分享了下现场情况,脑洞突然大开,有点烫的感觉啊,每次重启都会有两分钟的等待时间,这个过程会不会是模块温度降温的过程呢,但是为什么会报这个30003的警呢,先不管了,把电箱门先关上的,电箱门上安装的空调,由于是调试阶段,电工为了方便接线一直是开着电箱门,这几天厂房温度骤升,可能导致了这个原因,心想就这样试一下吧,门关了,不报警了。30003竟然会是这种原因导致的啊,又是一个经验!