故事作者:bobsanling

最近创作

看看TA的故事

【初体验】西门子1200的CM1241读取仪表数据

已锁定

bobsanling

  • 帖子

    112
  • 精华

    1
  • 被关注

    28

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-14

黄金 黄金 如何晋级?

【初体验】西门子1200的CM1241读取仪表数据

2063

2

2018-05-24 20:17:47

        之前用模拟量计算累计流量,但和仪表上有偏差,现场要求读取流量的累计流量,新设备选用了带MODBUS的流量计,所以电气这边就选用了CM1241。没用用过这个模块,那就通过帮助文档编写了初步的程序,修改仪表的通讯参数,终于可以通讯上了,通讯没有报警,这个过程仔细查看了帮助里面的详细参数定义,对于从来没做过的人来说体现了软件的易用性。本以为通讯不报警就可以了,结果读取的数据不对,再次看了读取仪表的地址,还是不正确。跟仪表厂家沟通过了,读取数据地址没有问题,没办法,就在“找答案”里面找解决办法了,里面提示读取的数据可能要进行转换(不同厂家的定义不一样),原来如此,读取的数据进行了类型准换就可以了。悬着的一颗心终于放下了,最开始以为会遇到很多通讯上的难题,但软件帮助里面给了很多帮助,看出了西门子的博大精深