一次故障处理过程

6027

5

2018-05-30 16:04:19

   有天晚上23:00多,车间维修人员打来电话反映小角度裁断机在生产过程中经常自己断电,CU320控制器上的DP灯闪红灯,找不到故障问题联系去现场维修。

这台裁断机的控制系统为SIMOTION D445 加两台CU320控制12根伺服轴通过profibus DP通讯,在现场观察问题的时候发现当故障出现的时两个CU320的DP状态灯都闪红灯,怀疑是不是网络干扰掉站,随后把D445还有CU320的DP插头和DP电缆全部更换,也没解决问题;什么问题呢?比较头疼,监控轴报警信息为20005,没办法把D445模块更换新的但是故障还是无法解决,通过故障处理发现一点规律,故障报警不是一直出现,而是生产不长时间就出现,再就是在观察整流模块的时候听到整流模块内部有接触器吸合断开的声音,随后用万用表测量进线电压发现有一相断开了,接着往上找发现有一个保险丝断开,造成三相电压不匹配,拿来保险丝更换上,测试三相电压正常,再开机生产故障没有出现;

   事后对故障进行分析,怀疑就是保险丝烧断以后故障不是立马体现出来,应该是生产一会造成整流模块内部电容放完电,然后再出现报警。