WINCC或者触摸屏和PLC大数据量的通讯
赵工,我看到你在一个地方提到,WINCC或者触摸屏和PLC大数据量的通讯会增加CPU的扫描周期。
比如通讯负载我设置成了50%,那么这20%都会被WINCC或者是触摸屏使用完毕。
如果我把通讯负载设置成20%,是不是CPU的扫描周期就会降下来呢?降低通讯负载的话,对通讯有什么影响。在时间片中处理的通讯,实时性相对于PN通讯来说,优先级会低,没有硬性的规定说一个扫描周期内,时间片必须处理掉所有的通讯任务吧,分好几个扫描周期处理不可以吗?
触摸屏和WINCC和PLC都是通过S7通讯来实现的,如果我设置成了20%,我就拿20%的时间来处理和WINCC或者触摸屏的通讯,一个扫描周期处理不完所有的数据,我可以在下一个扫描周期再去处理可以吗?
还是说必须在一个扫描周期内,将所有触摸屏上的变量通讯都得刷新一遍?