大东北某厂有一条酸洗线,因为种种原因,十多张MMC卡、工控机被人拿走了,而业主又急于恢复生产。于是在合同中特别注明由此引起的纠纷、种种后果与本人无关后,随即开展工作!
刚开始的几天找了个朋友配合现场对点、然后在现场的IO柜中翻出来几本图纸,之前看现场时业主可是保证给我的图纸已经全了,不过还好,虽然业主的领导不高兴,但还是同意了增补,手续后补。
半个月后朋友先撤了,于是一个人做PLC程序、Wincc画面、调试等。大冬天的,在南方连秋裤都不穿的,硬是一条单裤给硬撑了下来,而且操作工只上白班,所以只能白班调试,晚上回去改画面,总共花了80天,酸洗线恢复生产!
走时,都没程序加密,后面找他们验收时,总是推脱,自己都傻眼了!
没想到奇迹出现了,客户打电话说是跟之前的供应商之间的纠纷解决了,供应商会把卡及工控件还给他们,让我去给恢复上,我正愁没机会呢。去了之后把之前的卡插上,画面打开,果不其然,程序没法用,这段时间操作工用我的程序操作也习惯了(不过原厂的程序确实不太好,画面操作不人性化。而我的程序钢卷从进料到出料都是跟着机械手、以及进出料小车在移动的),浪费了两天时间后,客户最后同意还是用我的程序,于是顺利的给程序块加上红锁,万事大吉,不用担心收不到款了。
回来后给客户寄了老万的那个路由器远程操作,进度款、质保都收到!