pcs7系统配有两个服务器,互为冗余,当主服务器发生故障时,自动切换到备用服务器,有时会遇到主服务器恢复后,工程师站改变项目后,对服务器进行下载,但是不能选择change download,只能选择完全下载,这是什么原因呢?

这是因为2台服务器的项目不一致造成的,此时你需要对2台服务器分别进行完全下载,之后问题就可以解决。在对服务器进行完全下载时,需要注意以下几点:

1、要先进行备用服务器的完全下载,待备用服务器完全运行起来以后,才可以操作主服务器的下载。

2、对服务器进行下载时,需要登录密码与客户端设为一致,否则也会出现不能下载的情况

关于冗余服务器的知识补充:

两台服务器各自采集来自AS的数据,服务器将在运行系统中互相监控,以便尽早识别出现故障的伙伴服务器。 如果某台服务器出了故障,则客户机将自动从出现故障的服务器切换到仍然激活的服务器上。 这样可确保所有的客户机都始终可用于对过程进行监控和操作。 当出现故障时,处于激活状态的服务器将继续对 WinCC 项目的所有消息和过程数据进行归档。 在故障服务器恢复在线后,所有消息、过程值以及用户归档的内容都将自动复制到已恢复的服务器。 这将填补故障服务器的归档数据空白。 该动作亦称为恢复后同步。

 多用户系统是通过SIMATIC SHELL来运行服务器的目的。