故事作者:初来乍到丶

最近创作

看看TA的故事

西门子828D用户PLC报警总结

已锁定

初来乍到丶

  • 帖子

    45
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2020-09-09

普通 普通 如何晋级?

西门子828D用户PLC报警总结

11305

1

2021-10-21 10:42:10

介绍下828d用户PLC报警相关内容。

 PLC 用户报警为机床维护、操作人员提供了有效的诊断手段。 SINUMERIK 828D 提供了 248 个用户报警(700000 – 700247),对应接口信号为 DB1600.DBX0.0-DB1600.DBX30.7,机床参数 MD14516[0]- MD14516[247]可以修改报警的属性。

  1. 报警号与PLC地址对应关系:


2.报警属性相关参数:

 PLC产生的每一个报警,都可以通过设置相应的机床参数MD14516[xx]来设定报警的属性。其中Bit0~Bit4为产生报警时触发的反应,而Bit6~Bit7为报警消除的条件。

MD14516[0]- MD14516[247] 与用户报警700000-700247相对应。

14516[xx]

   

清除条件/报警反应

   

Bit 0

   

NC启动禁止

   

Bit 1

   

读入禁止

   

Bit 2

   

进给保持

   

Bit 3

   

急停

   

Bit 4

   

PLC停止

   

Bit 5

   

保留

   

Bit 6

   

DB1600.DBX3000.0复位清除

    

Bit 7

   

断电清除

    注意:Bit6这位很重要的选择,如果此报警是如“电机过载”之类,需要操作者对状态确认的报警,则此位必须勾选,同时此报警显示于报警清单中,如下图,消除报警时,需在PLC中编程对DB1600.DBX3000.0进行复位。



而如“液压未起动”之类的报警提示,不需要操作者对此报警进行确认,状态满足报警应该自动消失,则此位不需要勾选,同时报警显示于信息中,如下图所示。