组态包括:

2 个1515RCPU,冗余操作中如果一个 CPU 出现故障,另一个 CPU 会接替它对隧道操作进行控制。

1个 ET 200MP作 PROFINET  环网中的 IO

1个 ET 200MP作 PROFINET  环网外的 IO

1台XC206的交换机,支持冗余以及报文转发功能,该设备需要通过web设定其冗余的两个端口

2台TP1200的HMI,wincc

 

组态步骤:

1,把需要的设备添加进来

2,为PLCX1和X2添加子网,添加IP地址,启用系统IP

3、将分布式io连接到pn子网中,多重分配给两个cpu,检查属性接口模块中的IP,将MRP环网中的一台在介质冗余角色设置为客户端,环网外的一台设置成环网无设备

4将HMI接到PN2子网中,并检查其ip,然后点击左上角连接

5拖拽HMI端口至CPU任意端口,选择冗余系统连接即可

6依次给各个设备分配名称,IP即可

7下载程序至CPU。HMI,前提是CPU均已回复出厂设置,目前仅仅通过博途设置了其名称和IP,然后将组态程序下载至主CPU,然后在连接同步网线,再启动主CPU,让他们自动识别主备关系,之后在启动备用CPU,自动进行程序同步即可。

8冗余系统在运行时不能下载程序(V16,CPU高版本支持),需要停掉cpu再下载