故事作者:初来乍到丶

最近创作

看看TA的故事

分享一下西门子v20怎样实现端子增速、减速?

已锁定

初来乍到丶

  • 帖子

    45
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2020-09-09

普通 普通 如何晋级?

分享一下西门子v20怎样实现端子增速、减速?

1749

1

2021-10-28 11:31:06

设置方式还是很简单的,西门子V20变频器实现端子调频方式与之有关的是两个参数1P1000频率设定值选择,2P701数字量输入功能配置。


第一个参数是V20变频器频率来源的选择,常见有模拟量、固定频率、RS485 上的 USS/MODBUS 通讯以及相关组合控制,这里我们选择参数1MOP设定值源,这里的MOP是电动电位计和我们国产变频器上的选择电位器功能是一样的,只不过这个参数不是在变频器面板上手动调节而是通过端子上的数字量输入实现。

第二个参数就是数字量输入功能配置也就是端子定义的选择,这里我们就需要通过端子的闭合实现是增速和减速。V20的数字量输入端子有四个DI1~DI4,如果启停控制也使用外部端子控制,我们可以用第三个和第四个端子进行定义,它的功能定义有许多我们选择参数13MOP升速(增加频率)和14MOP降速(减少频率)。具体的接线图如下,端子1和端子用于控制变频器运行,端子3和端子4用于频率调节,DIC是公共端根据NPN和PNP接法选择电源。



以上就是西门子v20怎样实现端子增速、减速的设法方法,希望能帮到你!