我们应用的这个行业经常与干簧管来打交道,它常常应用在磁翻板液位计和玻璃转子流量计做感应开关。就我们控制而言这种开关带保持性对于程序执行是最佳也是最好的,但就单纯干簧管开关来说非保持的要比保持的发生故障或偶尔失灵的几率更低。所以设备供货商也为了减少售后默认配置都是非保持的,因为从成本上来说仅仅是一个米粒大小的付磁铁的区别。像单点应用或两点应用为了少找麻烦我干脆在两点把磁感应浮子进行钳位变相获得保持性。如果是多点控制应用就不合适了。
有一次一个改造项目的磁翻板液位计原先只是两点报警,要进行技改升级自动加水,加药完成一个配药流程。这样一来仅两个点远远不够了。最佳方案是用模拟量变送器一劳永逸,无奈各种原因这只能是空想。为了使项目不至于搁浅推进下去我出了个最经济的方案作为乙方我们退一步另外配置带保持性的开关替换掉原来非保持的并增加必要的数量。现在再回想我当初作的决定我作为混了二十多年的中江湖还是突羊突生破了。磁路也是一门很专业的学问,传感器和浮子的磁性是有一定匹配性的。第一家的配件裸试可以,合体带介质就失灵。无奈拆开外购的传感器看里面的做工和选材后定要求选第二家,第二家用料扎实,提供的技术支持也给力,效果比第一家明显好转,但还没达到百试百灵的状态。沟通后一不做二不休扳不倒葫芦撒不了油,把里面的浮子也换成第二家的。到货后原汤配原食以为会大功告成结果大跌眼镜还不如老的浮子。那肯定有原因了,在厂家的提示下对传感器进行全分析与全比较,原来发来的传感器做工里有细微的出入。自己买烙铁做调整。最后试下来在带介质的情况下反而是老浮子配微调过的传感器达到了百发百中的效果。我要求也不高只要证明通过这样的改造后自动配药能完成就算我赢,168后有情况他们自己去处理吧。
通过这个事我也吸取教训不要我一个做程序和上位机界面的人掺和的事就敬而远之,如果是包容心好、待人以宽的领导可以给他出谋划策让这个项目尽量在低成本的情况下推进下去。如果是不明事理,又没专业水准的真只能由他去折腾,他往沟里冲的时候你想拉他一把他都能把你一起带沟里。