水土不服的G120

755

2

2021-11-08 12:52:51

      公司一台国产抛丸机设备,采用12台G120变频器,功率单元采用PM240 30KW,CU单元采用CU240E-2DP模块,版本V4.7,8个抛头无法启动,没有报警提示。查看变频器显示F7802:整流单元或者功率单元未就绪报警。查看8个变频器直流母线电压都是0,其它4个抛头的直流母线电压是540V左右,检查8个变频器的主供电接触器没有吸合,联机PLC控制12个抛头接触器都有输出,但是PLC输出模块8个抛头输出点指示灯不亮,PLC输出模块底座与接线端子接触不良,紧固接线端子的紧固丝后故障排除。表面现象是G120 出工不出力,实际是PLC模块打盹了,这次是冤枉G120了!

       公司要求没有生产时,设备必须断电,来料时再上电,G120们开始轮番抗议了,不一定是哪一台G120会自检不通过,显示F01205 CU:时间片溢出或者DU busy报警,常规操作就是断电重启,或者断电将CU重新拔插,再上电,基本可以消除故障。但是有一次,一台G120开始不依不饶了,不论重新上电多少次,甚至拔下CU,用橡皮或者砂纸擦拭金手指,都一直显示DU busy报警,最后一次重新上电,CU直接罢工,控制面板都不亮了,与其他的CU对调后,确认CU这次确实彻底挂了。该CU是控制2号抛丸器,没有备件,只能修改PLC程序,暂时设法,屏蔽2号抛丸器,不能停机影响生产啊。