前提
由于项目需要
配置一套拧紧系统与PLC通讯
实现拧紧参数的多种类切换,拧紧数据的收集,并与上位机通讯
进行数据的上传功能.
项目配置:
西门子PLC 1215C 双PN口,一段连接拧紧系统,一端连接MES系统
拧紧系统:BOSCH 力士乐 350拧紧枪
MES 系统
首先进行硬件配置的连接:包括拧紧系统 PN卡的安装,网络线缆的铺设、配置等
STEP1.
力士乐拧紧GSD网络的导入


STEP 2
最终的硬件组态如下图
PLC主站为10.86.133.170
拧紧系统为10.86.133.171
拧紧系统配置网口为:10.86.133.172

STEP3
通讯程序的编写
数据交互程序

STEP 4
拧紧枪控制程序的编写
拧紧枪采用8421的程序号切换的方式,实现多扭矩的程序控制

STEP5
交互的数据去区
此次的案例主要交互内容为
扭矩和角度

实现了扭矩的启停、程序号的切换、数据的反馈等功能的实现
STEP6
将反馈的数据上传至上位机
TSEND_C 功能块实现了与上位机的数据交互