昨天说起疫情再次席卷全国多个城市,我所在的城市也不幸躺枪。现在防控第一位,于是工厂暂时无法正常那样上下班。
还好,有时外面有设备维修的事总能让我闲不下来。
说到这,前天有朋友打电话说,有台镗床总是报警不能移动,要我过去看看,闲着也是闲着。
很快来到了现场,一看有点晕,是一台进口老的设备,系统是西门子840C的。840C本人工作时这种系统已经过时了,使用的软件S5随着笔记本的更换早已卸载。看看啥问题再说吧!
到现场一看,升降轴Y轴运动中总是报警误差过大。而且有光栅尺,按我的习惯先摘掉光栅尺看看啥情况。这种时候,第一个想到的就是笔记,看看笔记有没有840C的记载。
笔记真的不让我失望,记载如下:
西门子840C的数据和PLC与840D不一样, 屏蔽光栅尺具体参数与840D也不同,具体如下所示:
1.首先揿压下最右侧屏幕图形软键 -SERVICE,按下屏幕右边的竖直按键PASSWORD,出现密码窗口,键入密码(数字键:1111),按MDI键盘上的ENTER,再按软键盘的SET,此时完成密码输入,
进入参数界面,将要屏蔽光栅尺的轴的FD修改为FD**,
2.set of measuring system 2nd.,
3.找到该轴的第一测量系统的机床数据:2002/2-3 修改为:YES ,2002/6-7修改为: 3,2002/4-5修改为 : 2,3842修改为 :FD3.1 ,3842/2-3 修改为 :yes,3842/6-7修改为 :3 ,3842/4-5修改为: 1 ,
4.该坐标轴的第二测量机床数据:
18242.1改为:yes ,13882/2-3修改为: yes ,13882/6-7修改为 : 3 ,13882/4-5修改为 : 0 。
安装说明取消了光栅尺,这时再一运行,发现不报警了,但一测量反向间隙两毫米,不用说了,机械问题,问题找到机械人员很快恢复了间隙,这时再设回闭环,一起正常了。
这是一个简短的维修过程,但也需要平日的积累。