生产线有个送纸机,生产要求调试张力,程序中有限制大小值。原来是最低为40牛,最高为600牛,第一次要求调到30牛,一段时间相安无事.生产没有任何反馈。后来,又再次要求调到10牛(程序在西门子416-3的CPU中),调好后,生产反馈实际张力根本达不到设定值,且波动很大,30-200牛乱跳.因为这个数据是来自驱动器反馈的,实在没有办法保证这个张力稳定,心想后续只能换电机和驱动器了来进行相关调试。西门子416-3的CPU中的程序无法找到新的线索。然后在FM458(生产线的张力,速度,扭矩等信号用CFC进行编程,运算结果数据通过设定一些虚拟的接口来进行数据包传送)中再次确认程序,可是这里面的程序太多了,包括各种的补偿和计算,数据信号绕来绕去,头都大了。始终就没有找到可以修改的常数,期间生产联系了机械,他们检修时对一号送纸机的锥头,盖板(有点卡)和传动机构进行了调节,生产反馈对卷纸的褶皱有了一定的改善。我这边也对程序进行了重新的梳理。终于发现有个可以改的地方。期待有时间进一步调试!