记得当时 还是2013年 当时甲方的是AB的1756冗余PLC 挂的profibus-DP主站模块,
而我们用的是西门子300的PLC 当时提前做了功课 S7-300作为从站 如何与主站通讯,
甲方分配了站地址 我们也提交了通讯点位表,
刚开始没有组态通讯 都很正常 PLC指示灯运行都绿色,等到甲方把DP线放到柜内之后,程序下进去,
第一次通讯问题
哎呀红灯就亮起来了,接着就是连接DP头,等连接完成了,
但是红色的指示灯并没有消失,然后就开始各种找问题了,
也不知道是哪里的问题,我又是第一次做这个通讯, 接线 站地址 通讯速率 各种找问题,
就是通讯不上,后来找了1天也找不到问题,没办法了
打电话找西门子技术支持, 最后你知道是哪里的问题? DP从站组态的地址 I500 Q500开始, 而西门子300PLC 的CPU属性中 有一个 过程映像区默认I O我记得是128 听了技术的把过程映像区设置大一点 范围包括你设置的通讯地址 I500 Q500 的范围,哎一下载进去,就好了
第二次通讯问题
哎呀红灯就亮起来了, 心里看到红灯就烦躁 接线 站地址 通讯速率 各种找问题,
这一次 过程映像区 也包含了DP组态的地址 这个吃过一次亏 肯定知道了
最后查下来 硬件接线上的问题,这次的接线和主站之间啊还隔了两个从站, 我们直接从主站拉一根独立的线过来一下就通讯上了,PLC指示灯亮起了耀眼的绿色
第三次通讯问题
哎呀红灯就亮起来了, 心里看到红灯就烦躁 接线 站地址 通讯速率 各种找问题,
这次的通讯呢 情况又不一样了,这次距离很远 所以用到了 DP转光纤的模块,这玩意啊 我们买的是西门子的模块,而且还买了一对两块 主站一块 从站一块
但是主站那边呢 已经安装了一个国产的模块,就先用上了 我们这边是西门子的模块 对面是国产的模块
这时候怎么弄都通讯不上,然后我们就换上了我们准备的一对 两个都是西门子的模块 可是还是通讯不上
后来排查问题发现 西门子的这个模块 支持的是高端的多模光纤,现场的光纤应该单模的,
最后就换上了甲方的两个国产DP转光纤的模块 哎一下就通讯上了,PLC指示灯亮起了耀眼的绿色