首先,看到西门子300系列PLC要退市了,心里感慨万千,因为从一开始接触就是300plc系列,315-2dp,带dp通讯,带ET200M-153-1通讯模块,从2011年在浙江绍兴新日铁有4台可逆六辊轧机650系列,那时候轧机是北京安泰科技的,我们是配套的自动化和直流传动6RA70小托大,也是自己刚刚入手去做这个东西,首先是现场你得看得懂图纸,比如说300PLC所带输入模块i0.0输出模块q0.0,实际液压阀头灯不亮没有动作,怎么去翻图纸看这个液压点,就得需要看程序了,怎么去看,怎么去看模板的灯指示,刚刚入手感觉很茫然,不知道从哪入手,就得问同事,问师父,一点点摸索,测试,终于知道了一点点......

       第一台轧钢后,由师父盯着,我转道2号线,把PLC点送上,从站和PLC走的DP通讯,先做DP头,两根线一红一绿,分进出项,从PLC-DP口如果一根线到下一个从站比如说是开卷机操作箱,那么PLCD dp头要打到ON,开卷机操作台下一个通讯从站是机旁操作箱,那么就得开卷机操作箱打OFF,否则通讯通不上......前提是你得把程序下到PLC里,通过硬件配置设置地址才可以,,,,,,,

       当我把DP从站的DP头都做好后,开始看图纸给PLC,从站ET200M操作台、箱送24V模块电源,一切正常后,开始下载PLC程序,那时候还是232串口电缆,没有用以太网接口高版本的315系列CPU,发现连不上笔记本,折腾了几天,都快崩溃了,后来还是请教师父,看看什么情况,后看了看,发现串口电缆选口不对,后选对了后,一下就ok了,又学习了一把......

     300PLC有一优点,就是不用保存到卡,程序下载后直接就可以保存到卡上,所以方便了很多,

    通过这两个现场的摸索和实践,对300PLC的了解在一步步从了解到熟悉在到后期用的高版本的带以太网口的300系列......

    后来开始熟悉PLC400系列,300逐渐用的少了,但是从稳定性,操作性代表了一个时代,目前要停产,时代在进步,西门子模块也在与时俱进,400系列到现在推出的博途s7-1200 s7-1500系列,功能性,操作性,实用性都大大的提高,为了中国更加的繁荣,希望西门子推出更好更方便的模块,变频器等.......