我的设备CPU使用的是CPU1512SP F 1-PN,它有一个PROFINET子网,连接一些分布式10。为了与工的另外一个系统通信,设备配置了通信模块一CP1542SP-1。对方使用的是CPU1513-1PN,两台西子PLC之间的通信,S7协议当然是首选。

经协商,我方设备的CPU作为S7通信的服务器,对方设备的CPU做客户端,并分配给我一个属于他的网段的IP地址(192.168.11.60)。这样对我来说就大简单,我只需要设置下CP1542SP-1的IP地址,然后准备好通信需要的数据就可以了,一切似乎都很美好。

没过多久,对方调试的小伙子跟我说它使用GET指令一直在报错,显示通信无法建立

怎么会呢? 我过来看下。

Ping一下网络通不通呢? 没有问题

我重新检查下他项目的组态:配置了S7连接,通信伙伴为"unknown",IP地址设置正确,组态没有问题.

GET指令使用的连接ID正确,参数设置正确,编程没有问题重新编译下载

在线查看,GET指令的ERROR输出为TRUE,STATUS输出为1,表示连接没有

建立

这是什么情况呢?

难道CP1542SP-1不支持S7通信协议?

查看硬件描述,明确写着支持S7通信啊

难道我的通信模块坏了? 可是模块全是绿灯,没有任何报错啊

调试至此陷入僵局,在我看来有关S7通信的组态和编程都是正确的,可是却一直在报错.

要知道我还是自诩挺擅长S7通信的。当时的我就跟下面这哥们是一样一样的.

雷局持续了一段时间,偶然想到,有没有可能对方给我的IP地址不是唯一的呢? 于是我把CP1542SP-1的网线拔掉了,重新ping-下IP: 192.168.11.60,居然是通的! !

啥也别说了,兄弟,你再重新给分配个IP地址吧

重新分配并设置IP地址,问题烟消云散,你好,我好,大家好.好了,这次尴尬的S7通信调试,就当故事进给你听了。下次你要是遇到类似问题,别忘了我曾经踩过的坑