  设备试生产的时候伺服突然报警了,报警代码F7450,查询手册故障原因为:

驱动在静态监控时间进程结束后超出静态窗口。
? 位置环增益太小。
? 位置环增益太大(不稳定/振动)。
? 机械装置过载。
? 电机/驱动的电缆连接不正确(缺相、接错相位)。
? 跟踪模式未通过 POS_STW.0(报文 110)或 POS_STW2.0(报文 111)激活。    

   当时以为是伺服运行速度过快,导致伺服停止后又在惯性的作用下移动了,造成的报警,查询技术论坛找到如下解决办法

  将P2542改为0,重启设备,继续生产,做到后段相同位置的时候伺服又报警了,还是报F7450。

  这时就发觉不对劲了,查看设备,发现报警的伺服夹爪有一点歪,心里想着不会是两个夹爪撞到一起了吧。

  检查程序,发现问题,两个夹爪互锁条件不足,导致撞机了,加上互锁条件,重启设备,继续生产。

  因为这个设备已经生产了几百件产品,想当然的以为程序没问题,所以一开始没有往程序问题方面想,此事也给自己一个经验教训,故障排查要仔细,不然到头坑自己。