最近发生一起因检查操作不当出现的事故,工人用电笔探查接点带电时,使24V和一根火线发生了接触,好在上级漏保反应及时发生跳闸,恢复后,系统能正常运行,各器件看起来工作正常。
示意图如下:
接触处如下:
听闻此事,刚开始担心开关电源,PLC,I/O口,隔离变送器,传感器,触摸屏会出线损毁,恢复还能正常运行,实属侥幸。
这起事故中,各器件能继续正常运行,除了漏保及时切断,各电器有短时承压的能力外,还存在其他因素吗?
对本次侥幸,想总结点经验教训,哪些该规避,以及是否有借鉴之处?不知从而着手。
剩余80%未阅读, 请登录阅读