【有新意】西门子驱动设备调试、故障分析经验分享

3394

54

2023-12-21 12:57:20

新的一年又要来到,分享一个关于G120   CU控制器端子接触不良的经验。

单位G120系列变频器使用的比较多,在调试过程中发生了一些故障,现分享一个。

在电脑调试过程中发现r752.0没有显示值,同时发现端子3上的橙色部件已经不见(上图是修复后的照片)

最早的时候发生这样的故障都是第一反应检查传感器线路,检查线有没有接错位置,控制器拨码开关有没有拨,有没有重新断电再上电。

随着时间的推移,总结了一些经验。

第一步,暂不使用电脑,而是安装上BOP-2键盘,直接查看R752.0有没有数值,查看到也没有数值,

第二步,这种情况下把接线端子直接抽出端子台已经很困难了(不过还是建议试拔几次)。

     怎么办好呢?1,拆除控制器端子盖,

                         2,掀开端子台保护罩

                         3 ,揪住保护罩用力向外拉(约两公斤的力)

                        4,拆开端子想法顶松线卡取出线端,

第三步,找个相同的端子台(只走通讯的变频器上有多余的)或者再次组装好(有问题的调换到其它位置)安装回原来的控制单元插针位置,使用输入线直接搭到输入插针的位置,查看有没有显示值,经过查看是有的,反推确认是端子台已经接触不良(建议针式压接端子使用0.3平方的最大不要超过0.5平方的,端子尾部也要注意不要压接后粗大从而挤压排列空间)

第四步,把接线端子安装到端子台。再次查看R752.0有了稳定数值显示,至此故障排除。

      我的同行工程师忙于工作的同时西门子公司也在更新总结,所以我们也要及时赶上,更新自己的专业范围内的最新资料指导书籍所描述的知识点。2024年即将到来,再续新篇!