故事作者:ifang

最近创作

看看TA的故事

【有新意】突如其来的加班

已锁定

ifang

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1934
  • 精华

    4
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2011-12-11

钻石 钻石 如何晋级?

【有新意】突如其来的加班

332

9

2023-12-27 10:14:51

几个月前了吧。当时天还很热。

一天下午快下班的时候,突然接到值班员电话说是有一个处于停机状态的站掉站了,就过去检查。因为这个站所属的生产线已经停了有将近一年多,当时马上就要启动,所以那几天都在试验设备。所以值班员及时发现了问题。

想着可能是UPS停电或者光纤收发器断电,应该不是什么大问题。

但是到了之后才发现,没有那么简单。电源正常,收发器也正常。PLC报外部故障和内部故障,然后所有的IM153都在报BF故障。看来不仅仅是通讯故障。

重新启动了PLC和其他模块,故障依旧。检查光交换机的时候,发现光交换机冒烟了,但是电源正常,判断是不是交换机坏了。

更换了新的交换机重新接好后发现还是老样子。因为直接pingPLC不通,怀疑是不是PLC出了问题。于是拆了其他站的PLC过来测试,发现可以其他站的PLC换过来可以ping通,这个站的PLC换到其他站,也可以ping通,但是就是从站不通,别的站的PLC在这个站也是跟从站不通。于是判断PLC的DP口坏了。于是去仓库取了新的PLC继续测试,换了新的PLC之后,可以ping通,但是依旧报错。

于是我们开始一个一个从站打开DP头检查,检查到中间柜子上的一个DP头的时候,发现了问题所在,这个DP头打开之后一面全都发黑了,应该是烧坏了。但是具体怎么烧坏的。现在无法查证,只能重新做了DP头,开始一个一个从站测试。最后测试所有从站的IM153都是坏的。仓库的备件不多,还去其他站拆了一个,型号还不一致,有BA02,还有BA10,但是有比没有强。安装好之后,修改了硬件配置,重新下载后,终于正常了。

从四点多发现问题一直到处理好,已经九点多了。中间我还抽空回了趟家接了孩子回家,又做了饭。其他同事们是一刻也没有停,不停的做测试。处理这种问题最让人恼火的就是需要不停的试验,不符合预期的话,又得在那猜。

后来为了方便维护,趁着停机检修统一把这个站的IM153都换成BA10的了。另外一个站的IM153往回装的时候,还引起了一起停机事故。我写到另外一篇故事里面去了。有兴趣的朋友可以看看。

但是这次事故的原因我们最终还是没有找到,交换机烧坏了是可以确定的,但是交换机的电源和IM153不是一个,DP通讯和TCP/IP通讯也没有直接连接,唯一有关联的地方就在于,烧坏的DP头跟交换机是在一个柜子里。

有没有朋友可以说说其他造成这种情况的可能呢?