【有新意】+1500PLC的故障诊断小结

714

1

2024-01-03 08:59:54

工作这么多年了。。从300/400到1200/1500已经走过了很长的路,但是今天终于可以静下心来对故障诊断进行一下小结,在这里只针对1500做一下总结。

还记得1500看出来的时候用的博图V11,那时还是很兴奋的,因为运算能力一下得到了质的提高,功能更加全面,原先收费的功能现在全部集成在博图里了,但是用了这10年的时间,总体来说,还是非常的好,比300还感觉差点(情怀),比400那是要好太多了。。不论调试,设计控制柜时,柜内布置的自由度,都非常好,小空间大用途,性能比400提高太多了。。当然今天的主题是故障诊断,下面我分为二个部分进行,一个是硬件,一个是软件。

一、硬件故障诊断,下面就总结了4个小案例:通常来说,1500还是极其可靠的PLC,使用这么多年1500出故障的概率还是很低的,一般主要还是由于外部原因导致1500出现损坏的情况。

案例一,1500的接线端子,输出公共端是1L、2L等,工作电源是ACL1N等,+24V电源是L+M等,这些标注对初学者或经验不足者来说是非常容易搞错的。所以一般最初级的故障就是错把L+M当作220V电源端子,送电瞬间即将烧坏1500的24V电源。

案例二,有一次,现场一次侧的系统电源变压器零线排因腐蚀而中断,会导致接入1500的220V电源电压升到380V,从而烧坏了1500底部的电源模块,故可以在设计时增加一个380/220V的隔离控制变压器。

案例三,有一个项目,当时使用工作电源为220V的接近开关,其输入1500的信号触点的两根引线与接近开关的220V的电源线共用一根4芯电缆,有一次该接近开关损坏,当电工更换的时候,发生了错把电源的零线与输入的PLC的公共线调错,导致送电时烧坏了3路PLC输入点,所以不要共用一根电缆。

案例四,1500的CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零,所以平时项目中,1500的输入端子如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏,1500的输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。因此,我们平时在项目中查找电气故障点时,应该要把重点放在1500的外围电气元件上,不要总是怀疑1500硬件或程序有问题,这对快速恢复故障设备、快速恢复生产是十分重要的,因此PLC控制回路的电气故障诊断,重点不在1500本身,而是1500所控制回路中的外围电气元件。

二、软件故障诊断

软件故障主要还是程序逻辑错误的诊断,平时项目编程时,如果使用1500进行程序设计后,可以先使用PLCSIM仿真器进行程序逻辑的仿真。如果在仿真过程中出现问题,可以着手检查程序逻辑的问题,这样做的好处是可以将问题是由软件引起的还是硬件引起的做一个区分。如果用户确认是程序逻辑错误,就要先修改程序逻辑,然后再通过仿真进行验证,通过仿真验证后,再将程序下载到1500中,这时,如果还出现问题,就可以排除程序逻辑问题了,那么就可以从其他方面进行排查,例如:硬件故障等。

以上,就是我想到的比较常见的故障诊断的案例和思路,供大家参考,最后就是祝西家产品更加优越。。