调试过程:
协议转换配置:在西门子 TIAPortal 中导入捷米特 ProfiNe 转 Ethernet/IP 智能网关的 GSDML 文件,设置 IP 地址为 192.168.1.100,并配置数据映射。在罗克韦尔 Studio5000 中导入 JM-PN-EIP 的 EDS 文件,设置 IP 地址为 192.168.2.100,分配设备名称为 "PN-EIP-GW",配置 CIPSync 同步周期为 10ms,超时时间 500ms。
设备集成与调试:在 KUKAWorkVisual 中配置 ProfiNet 通信参数,将机器人状态字映射到网关的 ProfiNet 输入区,通过网关向机器人发送运动指令。基恩士 CV-X 通过 ProfiNet 将检测结果发送至网关,网关将数据转发至 PLC。
问题解决:针对罗克韦尔 PLC 无法识别网关的 EtherNet/IP 从站设备问题,更新 EDS 文件版本并确保网关供电电压稳定;对于焊接指令延迟问题,调整 ProfiNet 和 EtherNet/IP 通信周期至 5ms,并启用网关的 IRT 优先级配置;针对大族激光打标机与西门子 PLC 数据交互异常,在 TIAPortal 中配置打标机的 ProfiNet 输入 / 输出区并启用网关的协议透明传输功能。
效果:焊接节拍缩短 33%,设备综合效率(OEE)提升至 92%,焊接不良率和视觉检测漏检率显著降低,同时实现了边缘计算应用,降低了服务器负载和设备能耗。