S7-1500的plc在我日常的工作中比较少见,说实话,我连它的应运软件也没有打开过,不知道博图的运行环境和S7 Scimatic Manger的软件运行环境有啥区别,因为咱们的工作要求没有那么高,也就是处理一些简单的问题,对于200smart,和300,400的还能将就的看一下逻辑,连蒙带猜的还能看懂一些,但是1500plc的确实是望尘莫及,自己内心一想那么高端的设备,咱可弄不来,别给人间把plc弄坏了,可是领导又催的紧,整天催着让解决问题,真让你头疼的。就拿模拟量波动这个事,我们厂空预器漏风系统的位移模拟量老是波动,这个位移信号一波动会造成空预器运行的不稳定,带来一些安全隐患,咨询了一圈说是可能是由于接地线的问题,我们最后又把接地线,重新安装一遍,还是没有解决了问题,想了好多办法也没有把问题解决了,因为对博图软件的不熟,所以无法从逻辑上来解决这个问题,只能是另辟蹊径了,因为我们DCS系统经常会碰到相类似的问题,我们一般是通过软件滤波或者是硬件加装信号隔离栅,我想这次在plc上也试试吧,没成想,还真管用,用了两个无源的信号隔离栅,把问题解决了,空预器扇形板的位移也平稳了,没有来回出现波动,给机组运行带来了安全保障,通过这个例子,其实给了我们一个提示,那就是遇到问题,不能被问题的表象给迷惑,我们要保持清醒的头脑,寻找问题的根本,去朝着这个方向去思考问题的实质。如果我要是被1500给吓到了,我想结局就不一样了,经过这个事情,又增添了我征服plc信心了,呵呵,谢谢大家。