首次使用V20变频器,自己记录了一些注意事项备忘,供大家参考。
1、由于采用的是外部控制方式,通过输入信号控制变频器的运转,但不同于三菱变频器,正转、反转都有单独专用端口,V20是通过‘运转’、‘正反向选择’,两个端口配合实现正反转控制。正转时‘运转’ON,‘正反选择’OFF;需要反转时‘运转’ON,‘正反选择’ON;同理点动控制(实际上点动控制可以作为慢速切换使用)。
2、需要反转控制时,还需要另外把参数P1032(反转允许)设置为0(默认为1),否则即使端口给对了,也还是不能进行反转。
3、由于端口不够用,无法通过端口指定速度,只能把速度控制源设定为MOP,即从面板设定运行速度(频率)。而默认的连接宏Cn002,控制源是电位计,需要把参数P1000修改为1(Cn002默认为2),这样运转频率即可通过MOP即操作面板设置了。
4、虽然3中运转频率改成了通过MOP设定,但是却发现待机时无法直接修改面板中的频率值,只有在变频器运转时才能修改。后来在参数中找到了P1040(MOP设定值),通过修改参数的方式这才能够在待机的情况下修改运转频率。
5、连接宏一定要先选择好之后,再修改其他参数,否则连接宏变更后相应关联参数都会变。
6、即使选定了连接宏,在改变某些参数后也还是要再次逐个检查连接宏相关参数,因为我在实际操作时发现连接宏选为Cn002时,两个输出对应端口P0731、P0732总是不对,需要手动需改为运转和故障。
7、上面提到的各种参数,默认情况下是不显示的,需要修改P003(用户访问等级,默认1)为3(专家级),之后才会显示,并允许修改。
8、最后设置一下斜坡上升时间P1120,斜坡下降时间P1121即加、减速时间,可以使运转过程更加平缓(注意带抱闸的话,先打开抱闸后运转,运转停后配合减速时间延时关闭抱闸)。另外还有一些频率限制、电流限制等等保护相关参数,按需设置即可。
9、电机相关参数参照铭牌逐项设置即可,按照手册指引是最开始设置的,实际上在哪个阶段设置都可以。
10、开始调试时可以把连接宏改先为Cn001,通过面板控制,正反转速度调试合适后再换为外部控制相应模式。
11、面板操作,只有M,OK,↑,↓四个键,在每一级的菜单下功能各不相同,有长按,短按,组合按,用起来不直观,只能实际操作之后多体会了。