我司自动化生产线控制系统采用西门子 S7-1200 PLC,频繁出现故障,包装环节几近瘫痪。工程师到达现场后,通过查看故障诊断缓冲区,发现系统多次记录 “IO 设备故障”,且时间集中在每天下午产量高峰时段。经过设计负载测试方案,逐步加大模拟负载,发现是电磁干扰和电源质量不稳定导致分布式 IO 模块的一个子站频繁断线。最终检查出 IO 柜的接地电阻超标,重新施工接地系统,并为关键线路增加磁环滤波后,故障得以解决。
模拟量模块输入值异常:某工厂西门子 S7-1200 的模拟量模块出现输入值固定为 32767 的情况。经检查,是信号线断路或传感器供电异常所致。通过检查传感器电源,测量信号回路是否导通,最终解决了问题。
与 ET200SP 通讯时出现 IO 设备故障西门子中国:在一台自控柜内,西门子 1214C 与一台 ET200SP 通过交换机通讯,不特定时间内会出现 “IO 设备故障 - 看门狗时间已到” 的问题,数秒内又会恢复正常,这导致接在扩展模块通道上的阀门关闭,传感器数据归零。现场更换六类网线、更改 ET200SP 的看门狗时间、让 CPU 与接口模块直连等操作都无法彻底解决问题。
RUN/STOP 灯闪烁且无法连接西门子中国:某西门子 S7-1200 PLC(CPU 1214C DC/DC/DC)出现 RUN/STOP 灯闪烁、无法连接到编程设备的问题,同时输入测一直有状态,即使拆掉端子指示灯也亮。可能的原因包括 CPU 损坏、输入通道异常、固件 / 程序错误、电源问题、通信接口故障等。最终判断可能是 CPU 硬件故障,建议更换同型号 CPU 测试。
主板故障导致上电指示灯不亮:一台西门子 1200PLC 接上电源后指示灯不亮,经检测,PLC 自身 24V 输出正常,初步确定是主板问题。进一步检查发现,24V 转 5V 的 DC/DC 降压芯片相关电路异常,最终查出是板子背面的一个 TVS 短路,更换同型号的 TVS 后,PLC 恢复正常。