我厂西门子SMART200PLC故障记录及处理:
电机无法启动故障
故障现象:一台由西门子 SMART200 PLC 控制的机器设备无法启动,电气设备电源未跳闸,PLC 故障指示灯不亮,但输入端指示灯应亮的点均不亮,按启动按钮无反应。该设备由三台电机连锁控制,且 PLC 输入端除按钮外,还有四组自停光电和一个测速光电作为输入信号,输入端共用直流 24 伏电源。
故障分析:经询问,设备刚保养完并更换了测速光电开关,更换后光电开关常亮。由于西门子 PLC 输入端是共负极,本应接一个正极和一个输入信号,而实际可能是将 24 伏直接接到了测速光电上,造成 PLC 输入端短路,导致输入信号异常,进而电机无法启动。
解决方法:拆除接线端子上测速光电的线,PLC 输入端各信号恢复正常,设备可正常启动。
模拟量输入模块故障
故障现象:西门子 200SMART 的一个模拟量输入模块 AE08 红灯闪烁。
故障分析:通过编程软件建立连接后,查看 PLC 信息,发现模块 AE08 产生了一个 I/O 错误,提示缺少用户电源。经检查,是模块电源的正极掉线,导致模块供电异常。
解决方法:将电源正极的线接好,模块指示灯全部变为绿色,恢复正常使用。
扩展模块故障导致 CPU 停机西门子中国
故障现象:配置为 sr20+dr08+ae08+ae08+ae04 的 SMART200 PLC 系统,运行两周后 CPU 故障停机中断,必须重启电源才能恢复,之后每隔几周会反复出现。
故障分析:初步判断可能是扩展模块之间的连接器未插入到位,或者模块的 24V 供电存在问题。此外,外接设备中 SR20+DR08 直接带 16 组接触器,接触器频繁启停可能产生干扰,导致扩展模块丢失,进而引起 CPU 故障停机。
解决方法:断电后重新安装扩展模块之间的连接器,确保连接牢固。同时,将扩展模块的 24V 电源由单独的电源模块供电,避免外部传感器或负载漏电、短路影响 CPU 运行。另外,在传感器信号接入模拟量模块前加装信号隔离器,以减少干扰。
PLC 输入类型设置错误故障
故障现象:西门子 S7-200 SMART PLC 挂接的 A104 模拟量输入模块,在接入输出 4-20 毫安的变送器后,模块闪红灯,且变送器的屏不亮。
故障分析:由于未接入变送器时模块指示灯显示正常,接入后出现故障,且变送器在其他地方使用正常,所以怀疑是 PLC 模块的系统设置问题。检查发现,模拟量输入通道的输入类型设置为电压型,而实际使用的是电流型变送器,导致模块无法正常工作。
解决方法:打开编程软件的系统块,将模拟量输入通道的输入类型由电压型改为电流型,下载程序后,PLC 模块的指示灯显示正常,变送器的显示也恢复正常。