现在的PLC输入基本都是双极性的,通过更改公共端的电源极性,就可以接PNP或NPN的感应器,所以第一次使用ET200SP模块,用固有思维,想当然的认为ET200SP的输入模块也是支持双极性感应器接线的。当现场电工用错感应器,把另外一个项目的NPN感应器接到ET200SP的模块上时,自以为通过更改COM端口就可以切换过来,结果到现场后查看输入模块的接线资料傻眼了,16DI模块只能接PNP感应器,没办法,只能让电工重新更换感应器,耽误时间,被现场各种鄙视,教训惨重.