PLC: 选择1214C的CPU,14点位输入(使用7个),10点位输出(使用9个),本体IO点满足三工位要求,无需扩展模块。软件使用博图V20
开关按钮:3档模式选择,测试模式/抢答模式/禁用模式(无逻辑输入,空端子);全部选用自复位按钮。
指示灯:24V红绿指示灯。
写了两个可重复调用的FB
输入输出配置如下
输入:I0.0测试模式, I0.1抢答模式, I0.2主持人启动按钮, I0.3主持人复位按钮,I0.4 1#抢答按钮,I0.5 2#抢答按钮,I0.6 3#抢答按钮。
输出:Q0.0 1#允许灯, Q0.1 2#允许灯,Q0.2 3#允许灯, Q0.3 1#抢答成功绿灯,Q0.4 1#抢答错误红灯,Q0.5 2#抢答成功绿灯,Q0.6 2#抢答错误红灯,Q0.7 3#抢答成功绿灯,Q1.0 3#抢答错误红灯。
小试牛刀-抢答器.rar