AI小西
热门搜索
1847工业学习平台PLC编程3RT1(95A以下)产品退市声明选型3SB3退市声明与电脑连接

签到有奖

  • 移动端入口

  • 工业服务小程序
  • 支持中心移动端首页
  • AI小西-AI智能问答助手
  • SIEMENS工业找答案小程序
  • 工业培训与认证
  • 西门子工业1847俱乐部
  • SIEMENS工业技术支持与服务
@CurrentUser.EmailCount@

消息提醒

登录 | 注册
@CurrentUser.NickName@
1847会员:未开通
VIP等级 @CurrentUser.vipLevel@
西币
@CurrentUser.coin@
  • 我的支持中心
  • 我的1847会员
  • 我的技术论坛
  • 我的找答案
  • 我的下载中心
  • 我的售后服务
  • 我的培训认证
  • 我发的帖子
  • 我跟的帖子
  • 我的论坛设置
  • 论坛用户指南
  • 我的下载中心
  • 我的培训认证
  • 我的提问
  • 我的回答
  • 已经帮助了@CurrentUser.allAnswercount@人我要回答
  • 已连续活跃@CurrentUser.allLoginDayCount@天我要提问
  • 首次回答问题获得双倍西币积分
  • 个人设置
  • 退出
  • 首页
  • 技术支持
    • 技术支持
    • AI小西
    • 风驰卡
    • 产品入门
    • 在线产品选型
  • 售后服务
    • 售后登记和质保查询
    • 备件商城
    • ASP工程师验证
    • ASP公司证书验证
    • 售后服务常见问题
  • 下载中心
    • 首页
    • 售前文档(样本、宣传册等)
    • 售后文档(FAQ、手册等)
  • 工业学习平台
    • 首页
    • 了解会员权益
    • 立即开通1847会员
    • 标准机型应用中心
  • 培训认证
    • 首页
    • 教室培训课
    • 取证训练营
    • 在线自学课
    • 认证证书查询
    • 培训伙伴验证
  • 技术论坛
    • 首页
    • 最新发帖
    • 精华帖
    • 发新帖
  • 找答案
    • 首页
    • 已解决问题
    • 精华常见问题
    • 发布新问题

官方商城

  • 西门子中国
  • 技术支持与服务首页
    我的支持中心
    下载中心首页
    全球技术资源
    1847工业学习平台
    产品入门新手必读
    找答案
    技术论坛
    售后服务
    网络资源新手必读
    高级搜索
  • 技术论坛
    论坛公告
    论坛使用指南
    最新发帖
    精华帖
    分享帖
    高赞帖
    热门帖
    高端推荐帖
    最高收藏帖
  • 咱工程师的故事 / 网友专栏
  • [大显身手}编码器端子布线安装的一些事

技术论坛

 • 产品分类
自动化系统
  • SIMATIC S7-1500系列 
  • SIMATIC S7-1200系列 
  • SIMATIC S7-200
  • SIMATIC S7-200 SMART 
  • SIMATIC S7-300/400 
  • 通信与网络组件
  • Profinet技术开发专区
  • 工业边缘计算
  • SIMATIC WinCC / Panel 
  • SIMATIC WinCC OA (原PVSS)
  • DCS/SIMATIC PCS7
  • IPC/PG
  • LOGO!
  • 物联网(IOT)
  • 工业电源
驱动技术
  • SINAMICS 
  • SINAMICS S200 
  • 直流调速器
  • 电机
  • SIMOTION
  • MicroMaster
  • 驱动技术综合产品
  • MasterDrives 
  • DCMA 变频器健康管家 维护智库
数控系统
  • SINUMERIK 
  • SIMODRIVE
低压电气
  • 低压电气
  • 低压数字化
传感器与通讯
  • 过程仪表
  • 分析仪器
  • 工厂传感器
谈天说地
  • 谈天说地
 • 咱工程师的故事
咱工程师的故事
  • 网友专栏 
  • 工程师随笔
1847大咖专栏
  • 崔工谈博途与PLC
  • PROFINET工业通信详解
  • 冯工聊工业网络
  • 电磁兼容问题及处理
  • 大咖专栏合集
特别专题
  • 专家大讲堂课后探讨
  • 西门子工业1847俱乐部
  • 特别专题合集
 • 培训与认证答疑专区
培训与认证答疑专区
  • PLC编程精英训练营
  • MA 小型自动化系统
  • WinCC系统开发工程师精英训练营
  • V90精英训练营
  • WinCC精英训练营
  • S7-1200精英训练营
  • G120变频器精英训练营
  • S7-200SMART精英训练营
 • 服务合作伙伴专区
服务合作伙伴专区
  • FA合作伙伴共创社区
  • Networks and Communication
  • GMC蓝黄带考试-G120
  • GMC蓝黄带考试-V90
  • GMC 合作伙伴专区

故事作者:张家港大辰机械老王论坛推荐作者

最近创作

看看TA的故事

[大显身手}编码器端子布线安装的一些事

张家港大辰机械老王

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    610
  • 精华

    8
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-03-26

钻石 钻石 如何晋级?

[大显身手}编码器端子布线安装的一些事

239

12

2026-04-23 16:31:24

         G120变频器,VC(有编码器的矢量控制)模式,题目描述是离线完成快速调试步骤以后在线下载紧接着启动变频器进行电机通电辨识。说明是使用电脑调试有编码器的G120变频器的矢量控制。

        我们单位带编码器的机种比较少调试时软件方面还是比较顺利的。矢量控制在硬件方面结合调试经历和别人的经验展开说一说,常见故障是报 F31118,F07902.编码器采购时一般都是两米的,机器到控制柜还有五六米的样子,必须接延长线,延长线接线工艺不好,接地不良就会受干扰报故障。以前接法没有错位接线法,用的热缩管,而热缩时如果温度过高或线头有毛刺,不经意间就缩过了,热缩层太薄包裹后破皮了。还有接线不牢靠,拉线过程中有断开。还有图2的所用螺丝长度问题(不是通孔),一直用的好好的,突然有一天使用了元机螺丝,螺纹是一样长,但是压接面不一样高了,压不紧造成接触不良。以前调试各种问题很多,主要是端子不容易压接好,电阻脚在拆装时容易断裂,上拉电阻位置没摆好容易短路,以前的接线方式见图1



图1



图2

目前采用三芯RVVP屏蔽线在控制柜侧变频器CU控制器先接到端子排,屏蔽线压接O型端子接到CU控制器见图2位置。现场编码器过来的线在端子排处交集处理,这个没有照片就参考图3吧,图3这个图是接入PLC在端子排处的处理方式。我单位增量型编码器接入西门子PLC需要上拉电阻(当然和选型有关,我也知道换个型号可以取消上拉电阻,单位一直用的图4型号这个目前为止不能颠覆传统)。

图3这个布局好处在哪里?说明;上拉电阻做到了端子排上侧,调试时发现转速脉冲反时调换A,B线即可。这样的端子排布安装也方便,压接的端子牢靠,上下布置的电阻间不会引脚相碰到,更换变频器啥的也动不到这块,很是安全可靠。


图3   

图4

    图5

 

发生过一次是定制电机带编码器,编码器不知怎么搞的装的是E6C2-CWZ1X,就是这个样子的参考见图5,这个是5伏供电差分信号输出的编码器,在调试时静态参数识别通过,动态整定直接报故障F31118,拆开电机后网罩就发现编码器配错了。

是否还记得我曾经的求助1ph8103-1DGO0-1BA1电机资料

 

 


选用了如下电机图6

图6

 

这个电机带DRIVE-CLiQ接口,类似于网口的的输出插座那种。下图是电机与驱动连接线,

 


故障现象,一台调试通过另一台不过,具体故障代码记不清了,换另一台线可以,并且外观看不出问题,由于机器已经安装定位拆卸不方便,时灵时不灵,甚至怀疑电机是否有问题了,代理商拖延约一个月后解决,最终原因是采购了非西门子原装进口连接线,箭头所示那个接头各位置外形尺寸不符合要求导致接触不良。

 

还有购买欧姆龙编码器里面配套的塑料的软连接不要用,不好用(见下图)。现场发生过顶滑丝速度不稳的报F07902。


 

总结

西门子G120变频器带编码器的矢量控制在西门子官网上已经有描述很好的。

其实现在调试我都遵循以下方法,引用如下

“变频器首次调试带编码器矢量控制时,应先检查编码器反馈信号是否正常,方法如下:

1.设置编码器参数

2.变频器设置为V/F控制模式P1300=0,让变频器运行在恒定频率下(例如500rpm)

3.查看r0061参数的数值,r0061显示的是编码器检测出的电机转速

4.编码器信号正常情况下,r0061反馈的速度应该与给定频率符号相同,大小相近

5.如果符号不同,表示编码器A/B相接反 6.如果大小相差较大,可能由于编码器每转脉冲数设置错误、或编码器信号受到干扰、或接线不良等原因导致。”


工作中总结

1,编码器要和电机输出轴端固定可靠,两轴之间要有2-3毫米间隙,联轴器不要用塑料的,容易在固定工作中顶滑丝,要购买金属的,金属的肯定寿命长;

2,走铁管或者铁波纹管保护,使用屏蔽线并且至少在控制柜侧接地;

3,延长编码器线要错位接法,最好是焊接工艺。包防水胶布;

4,编码器线在控制柜中尽量远离变频器动力线,电动机的外壳接地也要做好;

大公司尽量买好点的贵点的品牌的。西门子的配套的东西尽量要购买,不要省个三瓜两枣的。

我认为矢量控制中编码器和电动机两大硬件之一编码器正常了就成功了一半。


有幸可以通过参加竞赛的机会把工作中碰到的事情描述出来,欢迎大家批评指正。

 


剩余80%未阅读, 请登录阅读

回帖加入探讨技术论坛守则

上传附件要求

1. 文件大小:上传文件的大小请限制在2M以内。

2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有:
.avi,.wmv,.mp3,.rar,.zip,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.wma,.asf,.txt,.7z

 
发分享帖
爱工控,乐分享,
分享您的经验与案例
发故事
发表您的精彩故事,
参与征文活动
技术探讨帖
阐述您的观点,
表达我的看法
西家杂谈
海侃天南地北,
闲聊工控世界
发求助帖
求道解惑,“刨根问底”
解决问题
发投票帖
邀投票,做调查,
网友帮您来作主
取消原因:
[大显身手}编码器端子布线安装的一些事
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

活动公告 查看全部公告>

【热门学习中】前沿技术专题:西门子工业新产品新功能新技术

1,869,624 条
海量精彩技术内容

100,000+ 网友与你交流

助你技有所长,论有所获

热门视频,猜你喜欢

本版热门话题

网友专栏

共有3434条技术帖

更多

评选标准

相关推荐

换一换

热门标签

换一换

相关帖子推荐

换一换
正在加载...
guzhang

恭喜,你发布的帖子

被评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片

下载中心

  • 首页
  • 查找文档
  • 常见问题大全
  • 精选主题
  • 全球技术资源

  • 首页
  • 知识库
  • 订阅文档

1847工业学习平台

  • 首页
  • 了解会员权益
  • 立即开通1847会员
  • 课程中心
  • 学习路线
  • 初级工程师认证
  • 高级工程师认证

培训与认证

  • 首页
  • 教室培训课
  • 取证训练营
  • 在线自学课
  • 认证证书查询
  • 培训伙伴验证

技术论坛

  • 首页
  • 发帖
  • 最新发帖
  • 精华帖
  • 高赞贴
  • 当前热门帖
  • 高端推荐帖
  • 用户荣誉榜

找答案

  • 首页
  • 提问
  • 精华问答
  • 高赞问答
  • 新解决问题
  • 待解决问题
  • 总积分排行榜

售后服务

  • 我要报修
  • 服务进度查询
  • 质保及权益查询
  • 备件商城
  • ASP工程师验证
  • ASP公司证书验证
  • 支持中心网站重要声明

西门子中国   © 西门子(中国)有限公司 1996 – 2026   企业信息    隐私政策   使用条款   京ICP备06054295号   京公网安备 11010502040638号
 
支持中心新发布“关注”功能了!实时查看彼此动态,更方便地进行技术交流。
不管是“关注”与“被关注”,相信都是一个美好的开始!
还有多重奖励派送,快快行动起来吧!

20秒帮我们优化支持中心!

欢迎您访问支持中心!

丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……

为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!

感谢您的支持!

您收到0封站内信:
×
×
西门子工业找答案 “劳”有所得,“问”有所获 致敬劳动者问答有奖活动
立即
签到
已签到
已签到0天
累计可抽西币次数:0次抽奖机会
累计可抽惊喜实物奖次数:0次抽奖机会
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。