G120的应用里我们更多的是使用CU240E-2PN + PM240-2结构。进行无编码器的SLVC控制。采用CU250S-2PN + PM240-2的有编码器VC控制比较少。所以,调试时往往对编码器的调试初始状态关注不够。习惯性对其按照SLVC的模式操作。
比如,曾经有一个项目,采用的是CU250S-2PN+ PM240-2的系统配置,编码器采用的增量编码器,双极性驱动输出,每周脉冲数1024。在进行快速调试时,离线状态,按照快速调试流程设置各个环节的参数。然后选择P1900 = 1。即在线下载后通过2次启动变频器对电机进行两次的通电和运行自动优化与辨识。结束快速调试。
离线参数设置完成以后,在线将离线的参数下载到装置CU里,通过STARTER自带的控制面板完成两次启动。
第一次启动,等待,电机微动,等待,自动完成停止。无任何悬念,顺利通过。
第二次启动,等待,电机没转,等待,报错退出启动状态。当场有点懵,点击STARTER故障状态监控,报的是F7902。这是啥故障呀?于是,习惯性的任性,复位故障,又启动了一次变频器,结果状态依旧,还是F7902,故障激活,终止动态辨识。
其实,此时最应该的是去看看F7902的故障说明,原因,和排故指向。但是现场调试操作,最不愿意的就是找手册查阅故障信息。总想通过操作STARTER上的功能去确认故障。
于是,我将P1300由21改成20。无编码器运行试试看什么反应。继续重复操作控制面板两次启动,结果第一次启动,静态辨识与计算,无悬念通过,第二次启动,动态优化与辨识,电机转起来了,等待一会,自动复位。动态优化顺利通过。
思路豁然打开了,是编码器的问题。这个电机的编码器安装是由外协做的,拿回来以后没有检查,直接连接通电调试的。打开编码器的护罩一看,原来编码器是套轴形式的,编码器的外轴固定螺丝没有拧,使编码器外轴套自由摆动。与电机轴相对自由摩擦。将其固定螺丝紧固后,继续做动态辨识。电机启动后旋转,等待并完成自动辨识。顺利结束快速调试。
事后回过头来找手册的故障表,查看F7902故障描述:

手册的故障描述指向性是不是非常精准?帅呆了。由此,调试中如果是VC控制模式,出现F7902以后,编码器问题是可能的原因之一。