G120的VC控制,好像只有一种系统结构配置。就是CU250S-2 + PM240-2。就传动控制应用(非伺服定位控制)而言。采用增量型编码器形式做速度传感器,归纳可能产生故障问题,无外乎是:
电缆断线(含接触不良),
信号极性与电机旋转方向不一致,
信号幅值不达标,
信号噪声干扰,
器轴断裂(包括螺栓紧固松动),机械安装问题。
...等等。这些问题触发的故障报警,各种各样。都能在具体故障号和故障值中找到详细的问题描述、可能的原因,处理方法推荐。
在系统的初始快速调试工作中,如果我们能事先判断编码器的信号是否符合要求,就能有效避免快速调试后的第二次启动,因编码器故障,而终止动态辨识。
具体方法如下:完成快速调试参数设置并下载到装置以后,先不要急于启动变频器执行通电测试。而是先确认编码器信号是否满足要求。
第一,电气上电以后,打开计算机STARTER界面,点击最上一排右一按钮(带一个脉冲图形的按钮),然后通过人为去手动电机轴自由左右转动,看监控界面的编码器实际值r61是否有数值显示;确定编码器信号是否有无。
第二,按照面对电机轴顺时针旋转,看r61的示值是否为正。是为正确,否为AB信号方向接反。如果接反,需要把AB信号线对换。(这里提示,r61的信号极性也可以通过参数改变极性。但原则是必须与电机的相位选转方向保持一致)
第三,P1900 = 1,先做快速调试后的第一次启动,对电机通电进行静态辨识与优化。自动结束后,把P1300 = 21先改成20,然后进行第二次启动。做无编码器的动态辨识与优化。自动结束快速调试,进行下一步。
第四,启动变频器给电机一个初始运行转速,检查电机旋转方向,面对输出轴顺时针旋转,此时r61示值为正。反之亦然。如果旋转方向反了,将通过换接电机三颗电缆线的任意两颗纠正电机控制的旋转方向。(这里提示,电机控制的旋转方向可以通过参数改变电机相位使其反向运行,与编码器信号极性对应)
第五,在完成了上述编码器方向和电机方向一致确认以后。将P1300 = 21,启动变频器进行动态辨识。此时应该设置P1900 = 1,重新对电机再进行两次启动。完成VC模式的动静态辨识与优化。结束快速调试工作。
由上n步骤完成快速调试,基本杜绝编码器故障被激活的可能性。下图示基本描述了STARTER界面下的操作识图:


最后,要说明两点:
第一,关于编码器的极性确认和电机相位控制的旋转方向确定,都要有相应的参数去改变。为什么本文还要强调采用硬件接线换向的方法呢?因为用硬件确认旋转方向一致,可以保持参数工厂化设置状态的一致。这有助于系统的参数规范化。特别是对于系统集成项目的规范化有利;
第二,P1900 = 1或2的设置自动辨识参数,对于G120的调试至关重要。它是针对G120快速调试静动态辨识的控制总开关。以前的P1910和P1960分步设置快速调试的方法,现在被P1900 = 1/2所替代。
快速调试完成以后,推荐查看一下参数r3925,对于调试完成否做一个确认。