PM240-2的VC控制6SL3210-1PE26-5UL0 30KW 变频器配置CUA32编码器模块的控制
G120变频器当逆变器的应用里,我们公司更多的是使用 PM240-2PN结构,举例用6SL3210-1PE26-5UL0 30kw变频器配置CUA32带有编码器VC控制的,用在冷轧行业里比较多一点。
在一个现场,用的整流380V SLM带回馈功能的CU320所带6SL3210-1PE26-5UL0 30kw变频器,编码器采用的增量编码器倍加福1024脉冲的,单极性驱动输出。
首先要学会STARTER调试软件的应用,然后才可以调试关于S120和G120的相关变频器的调试。我们这个项目是CU320通过drivecliq线连接变频器,所以上电后把所带的30KW的变频器按照自动识别VC控制模式,识别拓扑结构后,按照cu所带的X100-X103所相连的变频器对应无误后,方可。
按照快速调试流程设置电机铭牌的电机参数和编码器选择。然后进行电机模型识别,快速调试模式P10=1,P340=1,建模成功后,方可进行电机的静态和动态识别。离线配置参数在线下载或者在线配置参数,在线保存都可以。
选择P1910 = 1,静态辨识。
选择P1910=3, 带抛物线的辨识
然后选择动态辨识,动态辨识需要先启动一下电机,看方向是否正确,p1300=20,slvc模式,启动电机给定速度看编码器r61有没有电机反馈的码盘数值,比如说给定50rpm,反馈r61=50rpm。
进行50rpm转速p1300=20后,结果看r61没有反馈,检查cua32是否配置了,看了后配置好了,然后检查电机的编码器接线,结果是8心线,电源24V+ 0V- A+ A- B+ B- Z+ Z-,两头校线,发现A+ B+接到24v+ 0v上去了,改过后,重新启动变频器,给定50rpm,看r61反馈是50rpm,搞定。
然后p1300=21,VC模式,启动变频器,给定速度100rpm,结果报F31118转速超差,检查发现电机编码器那边是在风机罩内嵌套的,外边的弹片没有固定,随着电机速度越来越快,丢脉冲,导致码盘跟着轴转,故超差F31118激活故障,停电,拆除风机罩,紧固,重新上电,给定速度100rpm,r61有100rpm反馈,搞定。
在运行过程中会报F31117,编码器A/B/R取反错误,可能是你的编码器选型不对导致P400和p408参数查看一下。
还有电机在单机优化没问题,在设备投入使用后偶尔报F7902超速故障,一般情况下如果这个30kw电机是夹送辊或者转向辊,在冷轧设备-轧机或者拉矫机甩尾过程中会随带钢把电机带的超出速度公差,所以会激活F7902故障,所以在实际应用中要及时总结经验,遇到问题,怎么处理的,有个记录,日积月累。
编码器搞定后就可以VC闭环做动态优化P1960=2或4 动态识别。
注明一点,电机都是要脱轴空载的,不能连轴优化电机做识别。
静态识别和动态识别后,电机正反向高低速100%转,听电机声音没问题,做好trace曲线记录。
保存参数,STARTER离线。