前几天写了一个RS485中继器的征文,被管理员PASS了,可能是产品太老了吧:)
愈挫愈勇,再来一个。
在PROFIBUS-DP网络占主流的时代,如果碰到与第三方设计/施工单位交互作业,并且有数据交换需求,还需要实现电气隔离,通常可以用DP/DP COUPLER与对方通讯,双方互相定义好I/O数据,下载组态,就可以在互不影响的情况下各自编程调试了。
当PN网络占主流时,当然也可以延续这种方式,用PN/PN COUPLER来耦合。但是,这显然并不是一种最优的方案。原因如下:1、这种耦合器价格不友好;2、需要双方停机下载硬件组态,可能会影响已经处于生产状态的产品线。
因而,利用交换机来实现数据交换无疑是最方便快捷的选择。
只是,选择一款有品牌号召力、稳定可靠、价格友好、施工简单且端口隔离的交换机并不是很容易。即便是AI小西,也不能给出准确答案。
西门子在疫情期主推过一款4口非管理型工业交换机,其实是很不错的选择:SCALANCE XCB004 SMART,订货号6GK5004-0BA00-1AB2。这款交换机有4个RJ45端口,随便就可以找跟网线插上,施工非常方便,而且价格很友好,小几百块。外观如下:

注意,它的四个端口的编号为P1-P4。
重点是下面这张图:

明确说了,P1、P4是GROUP1,P2、P3是GROUP2,两组之间的隔离电压是1.5KV。就是利用这个特征,可以把两条PN网络很好的做出物理上的隔离,而且,物美价廉,超值。
我个人,在对不能停产的生产线做设备改造或者与其它产品供应商进行数据交换时,就经常用这个价格低廉的工业级交换机做物理上的隔离,从未出过问题。只要在施工时,注意区别两个组之间的端口,并别插错网线就行。