技术论坛

请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?

将好帖分享好友
作者 主题
侠士

经验值: 1357
发帖数: 728
精华帖: 25
请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?
精华帖


只看楼主 只看精华 2004-12-19 20:20:55
用 DriveMon 调试 MM440,因为写参数到 EEPROM 实在太慢,于是想在 RAM 中作快速调试、电动机数据检测、速度优化等步骤,完成后在传送到EEPROM。
但是在速度优化这一步可能会引发故障,此时只看黄灯闪烁,不知道怎样用 DriveMon 清除故障,只能断电,则前面的调试都白做了,不知有什么好办法?我现在只能在做完电机检测后先写一次EEPROM,再做速度优化,需要写两次EEPROM,比较麻烦。
我用的是 PC 到变频器的连接组合件,使用该组合件后 BOP 操作面板插不上了,我的应用里变频器的数字输入全被禁止了,通过通讯将其扩展成了 PLC 的输入点,所以也不能通过数字端子来复位故障
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=104968&b_id=10&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0

至圣

经验值: 11344
发帖数: 5413
精华帖: 41
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2004-12-20 14:12:12
你赶快用BOP面板查看故障号,然后作出相应处理吧。
数字飞舞
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1357
发帖数: 728
精华帖: 25
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2004-12-20 17:27:10
谢谢回复
PC 连接件不能带电拔插,否则换上 BOP 也可确认故障
故障号倒是可以在 DriveMon 里通过 r0947 查看到,问题是怎样清除这个故障?我试过将故障计数器 P2111 清零,没用
出现故障后再通过 P0971 向 EEPROM 里写参数好像不管用了
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 125630
发帖数: 33015
精华帖: 419
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2004-12-20 20:05:50
你用的是什么通讯?为什么不采用BOP面板上的RS485通讯?在面板上有故障复位按键。复位故障很方便(硬件复位),也可以软件复位,采用激励控制字办法呀。
直接用EEPROM读写参数,为何还要“脱裤子放屁”呢?
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1357
发帖数: 728
精华帖: 25
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?
精华帖


只看楼主 只看精华 2004-12-21 00:48:34
我的 PLC 的通讯程序当然可以将变频器复位了,但为了用 DriveMonitor 加快调试变频的速度,需要将 P0719 设置成 44,即变频器的控制命令与设定值都切换到PC机控制,此时PLC的通讯控制被暂时禁止了。当然,变频器报警或故障时,我只须将 P0719 设置为 0,由PLC程序会自动确认故障,也是可以的,但如果不是通过 PLC 通讯控制的呢?
其实我要问的就是“如何用 DriveMonitor 这个软件将变频器故障复位”
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 26
发帖数: 25
精华帖: 0
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2004-12-23 12:30:32
DriveMonitor调试变频器快吗?MM440用在什么上面?用BOP调试就行了!
 
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1357
发帖数: 728
精华帖: 25
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2004-12-23 16:52:15
用 BOP 调试翻参数很麻烦,即使使用 P0004 分组也不如 DriveMonitor 方便。
最关键的是用 BOP 修改参数总是保存在 EEPROM 中的,每一步做完后都要写 EEPROM,此时可看到 BOP 长时间显示 BUSY。而用 DriveMon 可以在 RAM 中调试并修改参数,最后一次写入 EEPROM。
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 186
发帖数: 148
精华帖: 0
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2005-10-01 09:10:04
醉书生你好,PC到变频器的连接组件我怎么就是玩不转呢?drivemonitor老提示说不能连接上变频器,请问,变频器里还需做什么设置吗?
没什么没什么,您太客气了,哈,咳,嗯
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?
精华帖


只看楼主 只看精华 2005-10-01 22:29:52
清除故障:在DriveMonitor中 写P3981=1 故障复位。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 125630
发帖数: 33015
精华帖: 419
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2005-10-02 00:19:58
呵呵,楼上的哥们儿厉害。谢谢。
但是复位以后不要忘了再将其置0。变成自动复位。
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2005-10-02 11:36:48
应该是自动回到零。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1357
发帖数: 728
精华帖: 25
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2005-10-03 02:34:34
这个我在大全上看到过,但 P3981 的访问级别为4级,我根本无法操作它
我真是搞不懂西门子,连故障复为都要设为4级,对用户有什么用啊
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 125630
发帖数: 33015
精华帖: 419
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2005-10-03 12:09:20
quote:以下是引用醉书生在2005-10-03 02:34:34的发言:
这个我在大全上看到过,但 P3981 的访问级别为4级,我根本无法操作它。我真是搞不懂西门子,连故障复为都要设为4级,对用户有什么用啊?
哦,是4级呀,它对你来说,还没有公开呢。是个问题。不过,即使不用4级授权,你的问题也应该可以解决。怎么?打过800热线求助吗?技术支持有招吗?
给你的帖子加精华,是考虑了你的特殊应用,又是PLC,又是PC的。能不能详细点介绍你的通讯接线形式。比如PLC的通讯口接的是端子吗?你说得PC组件是什么?我好像头一次听说,更没有使用过了。很感兴趣,希望得到详细地介绍。期待。
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1357
发帖数: 728
精华帖: 25
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?
精华帖


只看楼主 只看精华 2005-10-03 14:05:29
800 我从来没打通过,一般都是打北京的那个热线 010-64719991。
但技术支持一般不能立即解答,都是话务小姐记录问题后让等工程回电。这样问题就来了,如果我留下座机等回电,我就被限制住了,有时候一整天都不会回电,但我还得呆在办公室。为了方便,我留个手机吧,在车间的时候有时是听不到的有来电的,等我再打回去的时候,话务小姐非常礼貌的告诉我“您的问题已经回复过了”,晕啊,又得重新登记,再等。次数多了,我也懒得打技术支持了。
所谓PC 至变频器的连接组件(订货号:6SE6400-1PC00-0AA0),就是一个232的隔离口,插在原来BOP的位置(所以BOP不能插上去了),提供一个跟PC连接的232通道。
我的应用就是 PLC 通过 485 连接到变频器的29,30号端子,起主要控制作用。调试的时候用PC通过232口连接到变频器。
这个方案的好处是因为走的是不同的通讯通道,它们可以同时起作用。比如 PLC 控制变频器正常运行时,可以通过PC上的DriveMon监视变频器,而且可以通过改变参数P0719轻松的将控制权暂时切换到PC,而不影响应用参数的设置。
用过440的人都知道,改变命令源P0700时,一些关联的参数如840/844/845……约十几个参数都会恢复相应的默认值(改变频率源1000时也有类似的问题)。对大多数人来说,这是个体贴的功能,但对我来说,这个特性就太讨厌了。因为有些关联参数我并不使用默认值,而是通过BiCO设置的。如果用BOP调试,就免不了要改变命令源,每次改变频命令源的时候,我不得不重新设置那些BiCO参数。BOP的另一个缺点是速度慢,找参数麻烦。一个应用里要是有十几台变频器,光调试变频器本身就得一上午。
所以我选择通过DriverMon调试,通过P0719改命令源和频率源时不会影响关联参数的设置。我可以在RAM中做快速调试,然后只写一次EEPROM,速度很快。然后其它的应用参数通过自定参数集一次下载到变频就行了,几分钟就可以处理一台变频器。
正是因为在RAM中调试,参数是没有保存的,中间出现报警(在速度优化一步容易碰到)时如果不能清除,就只能断电复位,前面做的快速调试、电动机数据检测都白做了。我现在临时的解决办法是在做完电机动检测后先写一次EEPROM,然后做速度优化避免丢失前一部分工作的数据。另一个办法是报警时通过P0719将控制权切换到PLC,通过PLC程序将故障复位后再切换回PC,但这始终不是一个完美的办法。

生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2005-10-03 15:55:36
你在DriverMon中看不到参数P3981?不能改?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 125630
发帖数: 33015
精华帖: 419
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2005-10-03 17:09:11
真是一篇极好的应用实例。将MM4的操作与通讯应用极致,是大家共同探讨的课题。很有参考价值。谢谢醉书生的共享。希望以后尽可能多的发表类似的原创主题。
利用Drievmonitor平台,将参数P2103或者2104置1(她的两个复位通道仅用其一即可),利用其上升沿可以进行故障复位。然后再将其还原来的数值。这个方法我认为可以,是3级授权。从最新版本的功能图看,是可以实现其故障复位的,它控制的是装置的控制字。但是我没有试验,你可以试一试。
另外,建议你与北京的技术热线建立良好的关系,会对你的使用带来便利的。技术服务号,可以重复使用,直至你满意为止。而且,西门子的技术服务是可以投诉的。他们有完备的管理体系。你应该将它的这种服务用足才是。就装置本身的使用方法而言,北京的技术服务是最直接、最权威的信息。这个渠道很重要。
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 116541
发帖数: 21027
精华帖: 769
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2005-10-03 20:09:04
斑竹说的是。可以用P2103、P2104做故障复位而不影响故障记录。
问醉书生一个问题:PC连接器不可以带电插拔吗?在DriveMon中Off电机、停止监控也不可以吗?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1357
发帖数: 728
精华帖: 25
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2005-10-04 09:04:34
采用 P2103/P2104 确实可以复位故障,不过在我的的应用里不行,前面说过了,我的数字输入全部是禁止的(禁止之后无法通过BiCO为变频器所用),然后通过通讯将它们扩展成了PLC的输入点。实际上我的这两个参数是通过BiCO互联到USS通讯参数上的,这就是为什么我将变频器控制权切换到PLC时可以复位故障的原因

是否能带电拔插的问题在西门子的手册中我没有看到过明确的要求,但对于232直接连接到电脑串口上,根据常识是不能直接拔插的(尽管直接拔插大多数时候不会出问题),我一般不会带电拔插它

DriveMon可以Off电机、停止监控,但故障不会复位

对于 P3981 我以前在手册上看到 4 级的参数时都是随便了解一下就跳过去了,所以从来没想过在 DriveMon 试能否访问。
刚打开 DriveMon 看了看,是可以访问的,好象在 DriveMon 里面已经没有访问级的概念了,不过这些测试是在离线的情况下做的,下次连变频器时我在线试一下
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 125630
发帖数: 33015
精华帖: 419
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2005-10-04 11:29:37
呵呵,这回醉书生的理解有问题了。
首先,参数P2103/2104是直接控制故障复位控制字的。所以,不论你原来连接了什么,只要将其强制为1,就可利用其上升沿给故障复位。然后,再将其恢复为原来的设置。这在Drivemonitor里,很容易操作。
其次,参数P3981如果是4级授权,你又没有4级授权的钥匙,就不可能改变。除非现在他已经不是维修级的授权了。有关4级授权的参数,我在Drivemonitor已经试过了,没戏,改不了。不过不是P3981,而是别的4级授权的参数。
我是你的朋友
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1357
发帖数: 728
精华帖: 25
回复:请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?


只看楼主 只看精华 2005-10-04 12:14:38
不好意思,这个我确实理解有问题,是的,只要置一次1就可以复位,然后再改为我需要的BiCO设置就行了,这在DriveMon里很方便。谢谢解释啊
访问级的问题我是在离线情况下测试的,我试了是可以改的,在线情况不得而知,不过有部分4级参数好象看不到
生命存在的方式只有两种:腐烂或燃烧
将好帖分享好友
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
请教:DriveMonitor 如何复位变频器故障?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。