回复:晒一个我们用的SINAMICS装置

小皮

  • 帖子

    1398
  • 精华

    85
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-10-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-06-09 23:13:44

62楼

quote:以下是引用kdrjl在2013-05-15 20:00:17的发言:
今天鼓捣了一天的CU320-2DP的以太网线,西门子随机提供的网线太短了,想加长,于是市场上买了网线和水晶头,装上以后,通讯时有时无,很不正常,以为是CU320-2DP的以太网口坏了,换上那颗原装的短线,立马通讯恢复正常了。研究了半天两种线的的区别,发现,原机配的线,就接了4颗线,但有屏蔽层,而我们自制的线,8颗接线且水晶头没有屏蔽。于是利用原机提供的短线,中间剪断并加长将屏蔽线也连接,再接上PC,通讯正常了。

不知道哪里有卖带屏蔽的以太网线水晶头。

我们把西门子的线解剖了,首先线不同屏蔽是网状屏蔽,水晶头质量也很好金指部分非常亮,也厚一些,屏蔽的压接方法是一个类似冷压头的结构,不是水晶头上带个屏蔽压接壳.这种水晶头叫cat6,有的说法叫超五类或六类头.不过我在市场上找了一圈没见到,应该是专业厂家才有.我们找了魏德米勒的,质量不错,不过价格不便宜.更悲剧的是,只有他自己出的压线钳才能压好.钳子更贵.算成本不做几百根收不回来成本.