回复:6SE70 求具体的电机优化步骤!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36152
  • 精华

    446
  • 被关注

    1368

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-06-11 15:15:58

12楼

quote:以下是引用keeneyoung在2013-06-11 14:58:31的发言:
电机参数完全按照铭牌上的数据输入。反正就是P115=4这一步没有办法通过,并且电机在这个过程一直以15Hz的频率在转动,试过最长的一次,从晚上10点开始做这一步优化,直到第二早上10点,电机还在以15Hz的频率在运行。如果是出现故障代码 ,还好依据故障代码进行查询问题的出处,但是就没有故障代码。并且在这之前还多次恢复出厂值重新进行优化过。结果都是一样的。

不用等那么长的时间呀,有一个小时还在转个不停,就查下参数,P115=4否?一般情况,优化超时是会报故障的,除非不在优化状态。所以你要监控一下变频器的状态,是不是处于优化中?把状态搞对。或直接拨打技术热线咨询问题。
我是你的朋友