回复:关于“207841 取消供电运行”的问题!求大神回复!

我心依旧555

  • 帖子

    786
  • 精华

    9
  • 被关注

    34

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-09-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-09-09 15:50:34

13楼

要说干扰话几个驱动器摆在一起不可能只干扰一个轴啊,报警行上中能显示一个报警, 在报警显示画面里可以看到更多的报警。根据诊断手册对这个报警的解释有如下原因
1、用于“ 电源模块运行” 信号的二进制互联输入端连接错误或缺少(p0864)。
2、电源模块使能中断。
如果是第一个原因因为p0864的信号源为CU_I_003 : r722.0(SLM模块),也就是802Dsl控制端子X20.1的输入,通过BI/CO互连到驱动的p0864的。所有驱动的p0864都是通过这个信号过来的缺少的话不应该只有Y轴这个驱动缺少,报警时查看各轴参数 R46.09 位,是否一至。
第二个原因模块使能中断,如果在轴运行时控制器使能断开不知道是否会发生这种情况,检查相应的逻辑是否有闪断现象。
还有个问题不知道你的过热信号在PLC程序里是怎么处理的,SLM模块在周围有较大设备启动时(电压降)会闪断