我通常使用模拟量时会增加信号隔离器,模拟量输入模块都设为四线制电流信号,然后加装魏德米勒的信号隔离器。因为使用及日后维护时很方便,隔离器里有个跳线来转化给现场是二线制还是四线制电流信号,个人比较喜欢这种方式,故障时对plc硬件及程序影响最小,一是可起到抗干扰,二是起隔离作用,即使现场有强电串入只会烧隔离器对plc没影响。
你以前使用的变送器是四线制的,现在想改为二线制,最佳方案就是在plc和变送器之间加装一个有源的信号隔离器(有时候也叫配电器),市场很多价格也不贵。
个人觉得楼上洪开兄的方法,只是应急时的无奈做法,连接plc时并不是常规做法,时间会验证的。