回复:不同的电机模块也能并联?

怪怪虎

  • 帖子

    1285
  • 精华

    19
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-02-11 18:33:04

8楼

展开查看
以下是引用anxiao在2015-02-11 14:02:54的发言 >6楼:这都是书本型的么?
如果是书本型的,我记得是禁止并联的(无论是电机模块还是整流模块)。
而且一个控制单元上只能有一个整流模块。

很奇怪这种配置,
你把另外一个甩掉,只挂一个SLM 然后挂上这两个电机模块试试呢?


这个截图是使用的书本型的电机模块,也有装机装柜型的,690V的,也是这个情况。
CU只带2台SLM(BLM)没问题;CU带2台SLM(BLM)、一台电机模块没问题,只有按设计全部带上问题就出现了,我怀疑是STARTER在自动组态时,把整流单元默认并联运行,电机模块也给默认并联了,组态完成后电机模块就会报F05055故障,这是不是一个小BUG呢,或者这就是为什么西门子建议CU带整流单元时,不要带电机模块。
工控人生!