回复:请教矢量型变频器频繁报F025、F026、F027

youhm

  • 帖子

    4962
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-25 00:02:05

13楼

我这里遇到的F025 F026 F027基本都是IGD板(IGBT上面那个驱动板)上的光纤发射管(白色那个)老化引起的,以前也有发帖,我们这里设备运行10多年了,每年隔三差五的都要处理这样的故障好几次,也就是更换光纤发射管,更换装回IGD板后,我们是这样测试的,拆除变频器进线熔断器已及电机线(断开两相即可),进线直流接入24V直流电源

设置:

P60=5

P100=1

P60=7

P372=1 模拟运行

P443=58

P554=1

按面板启动变频器,给定频率,测变频器三相输出约交流18V,三相平衡的话,就基本确定没啥问题了,然后恢复变频器相关参数即可.