恭喜,你发布的帖子
发布于 2015-08-25 09:44:31
31楼
y圣分析的谐波的产生及危害很有道理,我遇到的情况比楼主的还要严重,变频器功率大了,不加进线电抗器害死人。之前在其他的帖子里发过,因一个朋友在一条塑料生产线的基础上又上了一条线,用的国产变频没有一台加进线电抗器的,结果变电室的电力电容器全部烧坏了。建议先解决谐波问题,再审批扩容变压器。
解决谐波问题是必须的。
由于谐波的大量存在,普通的电容补偿的投入会对电网谐波起放大作用,致使变压器运行电流加大,不仅失去了无功补偿的作用,还会对变压器及电容造成更坏的影响。
如谐波被减小,吸收,投入无功补偿后,变压器的电流会减小。可以这时根据电流的大小再定是否扩容。
所以,变频器加进线电抗器,防止谐波对电源的污染,补偿改为电容电抗器组合式,吸收谐波和补偿是必须先做的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主