回复:大功率MM440变频器使用,产生的谐波真有这莫厉害,请大侠分析一下

梦天空

  • 帖子

    1284
  • 精华

    69
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-08-25 09:44:31

31楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2015-08-24 14:33:56的发言 >26楼

 y圣分析的谐波的产生及危害很有道理,我遇到的情况比楼主的还要严重,变频器功率大了,不加进线电抗器害死人。之前在其他的帖子里发过,因一个朋友在一条塑料生产线的基础上又上了一条线,用的国产变频没有一台加进线电抗器的,结果变电室的电力电容器全部烧坏了。建议先解决谐波问题,再审批扩容变压器。

解决谐波问题是必须的。

由于谐波的大量存在,普通的电容补偿的投入会对电网谐波起放大作用,致使变压器运行电流加大,不仅失去了无功补偿的作用,还会对变压器及电容造成更坏的影响。

如谐波被减小,吸收,投入无功补偿后,变压器的电流会减小。可以这时根据电流的大小再定是否扩容。

所以,变频器加进线电抗器,防止谐波对电源的污染,补偿改为电容电抗器组合式,吸收谐波和补偿是必须先做的。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MicroMaster

共有6821条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
X SCL(结构化控制语言)是一种与PASCAL类似的高级文本语言,可以简化数学算法的编程以及PLC的复杂数据处理任务。还可以让西门子PLC(如:S7-300/400/1200/1500)用于更复杂的任务,如闭环控制或统计分析。
为推动 SCL 编程技术的交流与应用,我们诚挚邀请您参与“SCL编程精英案例征集”有奖活动。
分享您的实战经验,不仅能提升编程能力,还有机会赢取丰厚奖励!
立即投稿, 展现您的编程实力!
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。