回复:6ES7 315-2AH14-0AB0 的gsd 文件显示该CPU没有PN口啊,难道我的是山寨的,正确的gsd在哪?

游荡

  • 帖子

    167
  • 精华

    7
  • 被关注

    29

论坛等级:侠客

注册时间:2005-03-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2015-09-10 09:12:55

2楼

 CPU不是由GSD文档支持的,是由硬件支持文件(HSP)来描述的,电脑联网后,从STEP7的HW-CONFIG,直接从SIEMENS网站上下载更新即可,这是最佳的办法。

 若你是把315CPU作为DP从,需要将315完成DP从站的配置(包含I/O交换区域)后,生成自己的GSD文档,然后在主站CPU的配置界面下,安装这个GSD,然后将这个GSD所描述的315添加进去。