CPU不是由GSD文档支持的,是由硬件支持文件(HSP)来描述的,电脑联网后,从STEP7的HW-CONFIG,直接从SIEMENS网站上下载更新即可,这是最佳的办法。
若你是把315CPU作为DP从,需要将315完成DP从站的配置(包含I/O交换区域)后,生成自己的GSD文档,然后在主站CPU的配置界面下,安装这个GSD,然后将这个GSD所描述的315添加进去。