以下是引用狂人在2016-03-29 16:31:07的发言 >9楼

 通过这个可以修改PLC程序,在线监视程序吗?


要修改监控程序,除了路由器要设置102端口的转发之外, 还需要更改PLC项目的配置, 把原本的内网网址更换为映射对外的外网网址,否则STEP7不知道该去扫谁。

你改完了项目, 是保存配置呢还是不改保存呢?都挺尴尬的。 


等于STEP7(PORTAL)从骨子里面不支持咱们这么做。  