828D在PPU背面提供了8入8出基于NC的快速I/O,端口为X242,X252;

快速输入:在plc程序中,可以直接读取DB2900中各位的值,在加工程序中也可以直接读取系统变量&A-IN读取快速输入的值。

快速输出:以上快速输出的地址,不能在PLC里予以赋值,否则PLC会停止报错,但是可以通过间接地址给快速输出赋值,例子见图片