恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-23 09:45:07
4楼
您说的这个确实解决了SF,很感谢艾星哥的点拨
我现在监控下来好像并没循环,FC105没有运算值
我不知道是不是前面指针还有错误,麻烦您给看看
问题给你找到了,就是一个AR1初始化的位置不对,改一下就可以了,然后是第四组的参数你没有设置好,就是高限值没哟写好,自己改下啊。
原来程序:
OPN DB [#tt1]
L #Num
T #tt3
L #PiwFirst
ITD
SLD 3
T #tt4
L #tt3
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Next: T #LoopNum
L PIW [#tt4]
T #PiwInUse
LAR1 P#0.0 //原来的位置
L DBD [AR1,P#0.0]
T #tt2.Flower.HH
修改后:
OPN DB [#tt1]
L #Num
T #tt3
L #PiwFirst
ITD
SLD 3
T #tt4
LAR1 P#0.0 //变动后的位置
L #tt3
//~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Next: T #LoopNum
L PIW [#tt4]
T #PiwInUse
L DBD [AR1,P#0.0]
T #tt2.Flower.HH
L DBD [AR1,P#4.0]
要将这个初始化的指令放到循环外,否者就无法将输入的值进行循环。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主