回复:PID 手动切换成自动时如何避免PID输出波动过大?

黑阁男爵

  • 帖子

    268
  • 精华

    0
  • 被关注

    29

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-04-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-23 10:01:12

11楼

展开查看
以下是引用Letham在2016-06-23 07:58:00的发言 >10楼

好好看看FB41 的帮助!

以下是引用黑阁男爵在2016-06-22 18:57:41的发言 >9楼:请问版主,我找变了...

引用9楼详细内容:

请问版主,我找变了FB41的IN out和背景DB块里面的参数,都没有找到您说的ER啊,可以截图说明下吗?非常感谢您!

以下是引用Letham在2016-06-22 16:35:56的发言 >8楼:ER 是STAT 变...

引用8楼详细内容:

ER 是STAT 变量,不是IN,IN_OUT和OUT 接口参数

以下是引用黑阁男爵在2016-06-22 13:55:21的发言 >7楼:请问版主,ER是...

引用7楼详细内容:

请问版主,ER是FB41哪个参数?没有哪个参数是ER啊

以下是引用Letham在2016-06-22 12:53:43的发言 >6楼:ER 是pid运算的...

引用6楼详细内容:

ER 是pid运算的 偏差值   根据SP,PV以及死区值算出来的。

MAN是手动控制值,手动设定,LMN 在手动方式下LMN=MAN,在自动方式下 LMN=LMN_P+LMN_I+LMN_D

MAN值和LMN在自动方式下没有关系。

以下是引用黑阁男爵在2016-06-22 10:13:15的发言 >5楼:感谢两位,似乎...

引用5楼详细内容:

感谢两位,似乎明白了,是不是将LMN_P和LMN_I 偏差部分抵消,只剩下MAN部分?


请问这里的MAN-ER*GAIN,ER是指什么?是指SP-PV吗?

以下是引用Letham在2016-06-21 13:46:52的发言 >3楼:L楼主是不是 ...

引用3楼详细内容:

L楼主是不是 用的FB41?

FB41功能块没有手自动无扰动切换功能,需要自己做。


自动状态下是闭环调节,正确做法是手动到自动切换时,将当前控制值LMN传到手动控制值MAN里面(需要在调用PID功能块之前来做)



在自动状态下,LMN值来自月LMN_P,LMN_I,LMN_D(也就是比例项,积分项,微分项三者之和)LMI_P是根据SP和PV值乘以比例直接算出来的。LMN_I是积分项值是保留的,所以在 手动到自动切换时,如果要实现无扰动切换功能,需要自己做程序,试下下面方法 MAN_ON变为0时(用上升沿)将 MAN-ER*GAIN 传到LMN_I里。

以下是引用黑阁男爵在2016-06-20 21:40:37的发言 >楼主:现场有一台水...

引用楼主详细内容:

现场有一台水泵,通过调节水泵变频器频率来调节供水压力,这里比如PID SP设定值 设置成100Kpa,自动调节下PID 输出为40Hz。当打到手动时,手动给定变频器频率为30Hz,可是在不改变SP设定值情况下再次切换到自动时PID输出会立刻再次编程自动情况下的40Hz。


请问如何让PID当手动切换到自动时,从手动给定值那里微调而不是直接采用自动下的输出?  也就是当手动30Hz改为自动调节时,PID会输出30Hz,然后微调满足要求,而不是立马变成40Hz的自动值?


感谢!业主这边反应手动切自动时变化太大了。

感谢版主的帮助!我确实看到了ER,但是帮助写的是ERROR SINGAL,我以为是有错误则为1。后来发现是REAL类型不是BOOL类型,在线观察原来是偏差值。谢谢了!