第二测量系统为外置绝对值编码器
问题应该出在编码器上,不知你的绝对编码器是那种,感觉是伪绝对编码器(靠记忆那种),断电时伺服失去使能瞬间主轴偏离位置,而编码器记忆系统已经不能正常工作,导致记忆数值错误。可以先按急停,在关机试下;
如果带增量信号和零标志的话当增量的用试下。
赞!谢谢你提供的方法,我会试一下的!!然后实时更新进度。